港澳罗大仙正版点歌单冷水机组系统设计,按面积或负荷快速设计冷水机组港澳罗大仙正版点歌单系统,包括港澳罗大仙正版点歌单负荷计算冷水机组选型港澳罗大仙正版点歌单侧水设计冷却侧水设计。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
港澳罗大仙正版点歌单冷水机组系统设计港澳罗大仙正版点歌单风冷热泵系统设计港澳罗大仙正版点歌单地源热泵系统设计别墅风冷热泵港澳罗大仙正版点歌单设计别墅地源热泵港澳罗大仙正版点歌单设计

港澳罗大仙正版点歌单负荷计算

建筑面积10000m2,制冷100W/m2,1000kW;供暖80W/m2,800kW。
面积指标法计算港澳罗大仙正版点歌单负荷,或以负荷反算指标,用于后续冷水机组系统设计。更多详港澳罗大仙正版点歌单负荷快速计算

冷水机组选型

夏季制冷
蒸发器负荷1000kW,蒸发温度4℃,港澳罗大仙正版点歌单侧7℃/12℃,流量172m3/h;
压缩机功率200kW,COP5;
冷凝器负荷1200kW,冷凝温度50℃,冷却侧37℃/32℃,流量206m3/h。

港澳罗大仙正版点歌单侧水设计

港澳罗大仙正版点歌单负荷1000kW,机组出水7℃/进水12℃,流量172m3/h,D219x6,流速1.42m/s(闭式系统推荐1.8~2.5m/s);
分集水器Φ350mm,流速0.497m/s(推荐0.5~1.0m/s);系统水容量10m3,膨胀量0.5m3,补水量1.72m3/h。
系统阻力30.5mH2O,其中蒸发器8mH2O,机房内部5mH2O,最远端150m,控制阀4mH2O,末端机组4.5mH2O;
循环水泵流量206m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程33.6mH2O,附加1.1;功率27kW,效率70%。
更多详港澳罗大仙正版点歌单冷冻水泵扬程计算

冷却侧水设计

冷却负荷1200kW,流量227m3/h,D219x6,流速1.87m/s(开式系统推荐1.6~2.3m/s);
冷却塔250m3/h,进水37℃/出水32/湿球28℃;补水量2.95m3/h,占循环水量1.3%(1~2%)。
系统阻力21mH2O,其中冷凝器8mH2O,最远端30m,冷却塔水位高差5mH2O,出水压头5mH2O;
冷却水泵流量272m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2),扬程23.1mH2O(系数1.1),功率24.5kW(效率70%)。
更多详港澳罗大仙正版点歌单冷却塔系统设计计算