立即注册
?找回密码
?立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

打印 上一主题 下一主题

[案例] 体育馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-24 02:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体育馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计,主要包括体育馆港澳罗大仙正版点歌单负荷、比赛厅气流组织。
商业建筑暖通港澳罗大仙正版点歌单设计学校建筑暖通港澳罗大仙正版点歌单设计高校建筑暖通港澳罗大仙正版点歌单设计影剧院暖通港澳罗大仙正版点歌单设计体育馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计游泳馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计夏季冬冷地区暖通港澳罗大仙正版点歌单设计,更多详我逸暖通港澳罗大仙正版点歌单设计框架。

体育馆港澳罗大仙正版点歌单负荷

体育馆港澳罗大仙正版点歌单负荷以人体和照明负荷为主,约占70%左右,其中观众席人员密度1.5~2人/m2,大型体育馆比赛时照明负荷可达100~200W/m2,中小型体育馆在50~70W/m2之间,包括观众席在内的比赛馆整体可取40~60W/m2。
体育馆港澳罗大仙正版点歌单负荷中,新风负荷约占20%,采暖时的可达70%。围护结构所占比例较小,一般以屋顶为主,屋顶传热系数应限定在1.163W/m2.K以下。为避免冬季沿外墙内壁下降冷气流,外墙应采用保温和用双层窗。

比赛厅气流组织

比赛大厅的港澳罗大仙正版点歌单方式应保持一定的气流分布要求,主要要求:
1、观众区应在回流区,能形成均匀的温度场和速度场,无吹冷风感。
2、观众席上部和下部的空气温差不应太大,一般不超过2℃。
3、送风气流应满足比赛场地各种体育项目比赛的要求,例如,小球比赛时不超过0.15~0.2rn/s,其它比赛时不超过0.5rn/s。
4、能容易地调节风量、风速和送风方向,节省港澳罗大仙正版点歌单能耗。

Archiver|服务支持:DZ动力| ?

Powered by Discuz! X3.3? 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright ? 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表