立即注册
?找回密码
?立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

打印 上一主题 下一主题

[设计] 住宅除湿风量计算分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-6 18:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毛细管港澳罗大仙正版点歌单为温湿度独立控制系统,由毛细管网栅系统和新风系统分别控制室内的温度和湿度。住宅建筑中室内湿负荷的主要来源是人员散湿,以下为住宅建筑的除湿计算、除湿需求分析、除湿风量分析。
毛细管港澳罗大仙正版点歌单新风系统设计毛细管港澳罗大仙正版点歌单新风机组定制毛细管港澳罗大仙正版点歌单新风量取值住宅除湿风量计算分析,更多详毛细管港澳罗大仙正版点歌单系统设计

住宅除湿计算

住宅面积100m2,人数10人,0.1人/m2;除湿量1050g/h,除湿风量337m3/h;
折合换气次数1.1次/h,按面积3.4m3/h.m2,按人员34m3/h.P。
以上使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处确认或按Enter键确认,Esc键退出;住宅层高统一按3m计。

除湿需求分析

住宅三室一厅,白天人员主要集中在客厅餐厅,一般家庭3人,带父母或平时聚会时6人,小型聚会时10人;晚上休息时,主卧、次卧、书房各按2人计算,共6人;综合下来,一般设计按6人考虑,峰值按10人考虑。
住宅三室一厅多为90~120m2,按100m2计,一般0.06人/m2,峰值0.1人/m2。按上面计算,平时0.7次/h,2m3/h.m2;峰值1.1次/h,3.4m3/h.m2。建议对于多户集中新风系统,由于只能采用全新风除湿,考虑港澳罗大仙正版点歌单能耗和总体裕量,除湿风量按平时状况设计取值;对于单户新风系统,可采用新风+回风冷冻除湿,除湿风量按峰值状况设计取值。

除湿风量分析

按上海地区,夏季大气压力1005.3hPa,各空气状态点:
夏季室外,干球温度34℃,相对湿度65%,绝对含湿量22.2g/kg,焓值91.3kJ/kg,湿球温度28.2℃,露点温度26.5℃。
夏季室内,干球温度26℃,相对湿度50%,绝对含湿量10.6g/kg,焓值53.2kJ/kg,湿球温度18.6℃,露点温度14.8℃。
冷冻除湿,干球温度11.4℃,相对湿度95%,绝对含湿量8g/kg,焓值31.6kJ/kg,湿球温度10.9℃,露点温度10.6℃。
按上面,单位风量除湿量为1m3/h*1.2kg/m3*(10.6g/kg- 8g/kg)=3.12g/h。