[案例] 游泳馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-28 22:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游泳馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计,包括游泳馆场所各季节的暖通港澳罗大仙正版点歌单设计要求、游泳池区相对静压要求、是否选择直流式港澳罗大仙正版点歌单、室内外设计参数、游泳池负荷计算等。
商业建筑暖通港澳罗大仙正版点歌单设计学校建筑暖通港澳罗大仙正版点歌单设计高校建筑暖通港澳罗大仙正版点歌单设计影剧院暖通港澳罗大仙正版点歌单设计体育馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计游泳馆暖通港澳罗大仙正版点歌单设计夏季冬冷地区暖通港澳罗大仙正版点歌单设计,更多详我逸暖通港澳罗大仙正版点歌单设计框架。

夏季暖通港澳罗大仙正版点歌单设计要求

夏季通风港澳罗大仙正版点歌单系统用于保证室内温湿度和供给新风。
夏季空气处理过程为空气混合后降温除湿(减焓减湿),然后再热(等湿升温),一般再热温度高于室内空气露点温度1℃,防止室内送风“起雾”即可,要求严格时按升温过程线计算。
再热热源通常为池水加热热源,考虑节能时可回收利用制冷机组的冷凝热。再热加热器还可用于冬季提前或延后供暖时的加热。

冬季暖通港澳罗大仙正版点歌单设计要求

冬季通风港澳罗大仙正版点歌单系统用于保证室内温湿度和供给新风,以及防止围护结构内表面结露。
冬季空气处理过程为空气混合后加热(等湿升温),再加湿(等温增湿),或直升温增湿。北方地区,空气混合时理论相对湿度会高于100%,实际上会有冷凝水析出,同时放热相当于加热空气,最终位置为100%湿度线上的计算混合湿度点。通常大系统需要先预热再混合,小系统可简化为不预热。
新风量应同时满足人员需求和室内除湿需求。
北方地区,冬季采暖负荷较大,通常以散热器采暖或地暖为主,港澳罗大仙正版点歌单采暖补充。散热器采暖或地暖尽量大于围护结构散热量,以保证港澳罗大仙正版点歌单系统停止运行时的室温,以抑制池水蒸发和围护结构结露。相对而言,地暖更有利于提高围护结构内表面温度,因此缓解结露效果更好。
港澳罗大仙正版点歌单系统设计中,可将采暖系统供热量视为港澳罗大仙正版点歌单负荷的得热量。

过渡季暖通港澳罗大仙正版点歌单设计要求

过渡季通风港澳罗大仙正版点歌单系统用于保证室内温湿度和供给新风,宜加大新风量甚者采用全新风。因此,通风港澳罗大仙正版点歌单系统宜采用双风机系统。

游泳池区相对静压

为防止游泳池周边房间的潮湿和结露,游泳池区相对其他区域应保持适度负压,即机械排风量应大于最大新风量。机械排风设备宜采用可保证相对负压的变风量技术措施。

是否选择直流式港澳罗大仙正版点歌单

有些资料提出,游泳池(馆)应采用无回风的直流式港澳罗大仙正版点歌单系统,理由是池水采用加氯消毒时,空气含氯量较高,采用回风循环会加速港澳罗大仙正版点歌单系统的腐蚀。实际上不一定如此:
据调查,池水采用臭氧消毒,或即使采用加氯消毒,当港澳罗大仙正版点歌单通风系统合理配置和正常运行,且池水的余氯浓度合理控制时,室内空气的含氯量不致造成港澳罗大仙正版点歌单系统的腐蚀。
北方地区,冬季港澳罗大仙正版点歌单负荷增大时,采用直流式港澳罗大仙正版点歌单仅对新风加热不一定能满足室内温度需要,当因除湿要求而加大新风量时,也可能导致热量不足。
采用直流式港澳罗大仙正版点歌单,无回风仅对新风进行热湿处理时,通常难以满足室内负荷需求,或导致港澳罗大仙正版点歌单能耗过大,当因除湿需求加大新风量时更为严重,因此宜使用带回风的混合式港澳罗大仙正版点歌单。

室内外设计参数

池水温度池水温度26℃。
室内干球温度28℃,相对湿度70%,焓值16.8kCal/kg,绝对含湿量16.6g/kg,露点22℃。
室内干球温度28℃,相对湿度80%,焓值18.3kcal/kg,绝对含湿量19.1g/kg,露点24.5℃。
北京室外干球温度33.2℃,湿球温度26.4℃。
北京冬季室外干球温度-12℃,相对湿度45%,焓值-2.7kcal/kg,绝对含湿量0.4g/kg。

暖通港澳罗大仙正版点歌单负荷计算

港澳罗大仙正版点歌单负荷
港澳罗大仙正版点歌单负荷包括围护结构负荷、照明负荷、人员负荷、新风负荷。其中,池水蒸发、湿地面蒸发将空气显热转化为潜热,不计入显热。
散湿量
散湿量包括人体散湿、池水蒸发、湿地面蒸发。
池水蒸发量取决于池水和空气的水蒸汽分压力差。
池水温度26℃,室内温度28℃、相对湿度80%,池水蒸发量0.071kg/h·m2。
池水温度26℃,室内温度28℃、相对湿度70%,池水蒸发量0.144kg/h·m2。(常用)
池水温度26℃,室内温度26℃、相对湿度70%,池水蒸发量0.206kg/h·m2。
池水温度26℃,室内温度24℃、相对湿度70%,池水蒸发量0.258kg/h·m2。
池水温度26℃,室内温度22℃、相对湿度70%,池水蒸发量0.308kg/h·m2。
池水温度26℃,室内温度20℃、相对湿度70%,池水蒸发量0.352kg/h·m2。
湿地面单位面积散湿量近似为池水面散湿量的1/3。

暖通港澳罗大仙正版点歌单设计