人防工程战时通风标准,资料来源《防空地下室通风设计示例》07FK01。
新风量标准
防空专业队员掩蔽部
清洁通风≥10m3/h.P;
滤毒通风≥5m3/h.P,并满足最小防毒通道≥50次/h换气次数;
隔绝防护时间≥6h,CO2允许体积浓度≤2.0%。
一等人员掩蔽所
清洁通风≥10m3/h.P;
滤毒通风≥3m3/h.P,并满足最小防毒通道≥50次/h换气次数;
隔绝防护时间≥6h,CO2允许体积浓度≤2.0%。
二等人员掩蔽所
清洁通风≥5m3/h.P;
滤毒通风≥2m3/h.P,并满足最小防毒通道≥40次/h换气次数;
隔绝防护时间≥3h,CO2允许体积浓度≤2.5%。
人防物资库
清洁通风以满足物资库内部1~2次/h换气所需新风量;
隔绝防护时间≥2h,CO2允许体积浓度≤3.0%。
人防汽车库
允许轻度染毒,以隔绝防护为主。清洁通风可利用平时通风系统进行换气(特殊要求除外)。
温湿度标准
专业队队员掩蔽部、人员掩蔽所、人防物资库、人防汽车库战时均按自然温度及相对湿度进行设计。
专业队队员掩蔽部平时维护管理时的相对湿度不应大于80%。 |