地埋管换热系统工程质量问题包括埋管深度不够、回填不到位、地埋管缩径/堵塞、地埋管泄露。
埋管深度不够
影响:换热量成比例衰减
1)未按设计深度钻孔施工
2)下管过程提杆时管道上浮
3)开挖后找不到垂直管,或垂直管损坏后水平管短接
检测:常规弹簧钢丝绳探测竖埋换热器深度,当水平管已埋且弯头较多时,存在难以探测、难以准确区分水平管及竖直管长度风险,误差较大。
回填不到位
影响:换热量衰减10%左右
1)未按设计要求回填施工
2)回填时灌浆管抽出太快
检测:整个港澳罗大仙正版点歌单系统安装调试完成后,运行地源热泵系统,实施不同工况下地埋管换热系统的散热、取热指标评价。地埋管换热系统整体换热指标应达到单孔热响应测试相同工况下换热指标的85%以上。
地埋管缩径/堵塞
影响:流量不平衡,换热量衰减
1)管道熔接缩径
2)试压过程注入带泥浆的水
3)下管过程管道被挤压压扁
4)土方开挖过程管道进泥沙
5)水平埋管被压扁
检测:按分区抽检埋管换热器的阻力性能,检测各抽检孔在不同循环流量下的压力损失,由此计算分析各抽检孔的阻力系数。
地埋管泄漏
影响:废井、漏水,换热量成比例衰减
1)管道熔接接头处泄露
2)交叉施工成品保护不当造成破损
检测:分集水器安装完毕后进行水压试验,在试验压力下稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。 |