立即注册
?找回密码
?立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

打印 上一主题 下一主题

[设计] 毛细管港澳罗大仙正版点歌单设计一般规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-2 23:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单末端系统设计应满足现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB?50019的有关规定。
2、毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单末端系统设计宜采用温湿度独立控制方式,毛细管网栅不应承担室内湿负荷,室内湿负荷由新风系统或毛细管重力循环柜等承担。
3、毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单冷热水参数,应通过技术经济比较后确定,宜采用以下数值:
1)毛细管抹灰辐射及毛细管金属板辐射:
冷水供水温度16~20℃,一般为18℃;供回水温差2~5℃,一般为2℃。
热水供水温度30~35℃,一般为32℃;供回水温差2~5℃,一般为2℃。
2)毛细管重力循环柜:
冷水供水温度5~9℃,一般为7℃;供回水温差5~10℃,一般为5℃。
热水供水温度40~60℃,一般为45℃;供回水温差4.2~15℃,一般为10℃。
4、毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单末端系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50米时,宜竖向分区设置。毛细管网栅及其系统附件应满足系统工作压力要求。
5、建筑物室内顶棚、墙面或地面的固定设备和卫生器具部位,不应布置毛细管网栅。
6、毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单末端系统工程设计应提供以下施工图设计文件:
1)设计说明、图例、设备材料表;
2)毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单末端系统原理图;毛细管网栅平面布置图;毛细管顶棚或墙面综合布置图;
3)毛细管重力循环柜平面布置图及立面风口综合布置图;
4)毛细管网栅敷设构造节点图;分、集水器安装构造节点图;
5)温湿度控制装置及相关管线布置图,当采用集中控制系统时,应提供相关控制系统布线图。
7、毛细管辐射港澳罗大仙正版点歌单末端系统支干管采用的管材和管件应满足以下要求:
1)应符合现行产品标准的要求;产品标准标定的允许工作压力和工作温度,应满足管道的工作压力和总做温度的需要。
2)应选用不腐蚀、不脱落、对水质无影响、线膨胀系数小、耐压抗破坏性强、蠕变小、安装连接方便可靠额管材和管件。