山东中型商场,建筑面积39000m2,8层,高度36.3m。1层为超市,2~5层为百货,6层为娱乐小吃,7~8层为办公。甲方要求6层的每个房间分别计量,7层、8层按层出租需按层计量。
商场由于人员较多、灯光散热、食品加工等原因,会散发大量的热量,而人们逛商场穿的衣服随着室外气候,因此商场主要是解决夏季港澳罗大仙正版点歌单问题,冬季送热风时间很短,负荷也小。
根据严寒地区(山东)某大型商场调查,冬季热负荷为50W/m2,夏季冷负荷150W/m2左右。供暖一般从每年12月15日至次年2月15日,只有2个月共60天左右,供冷时间一般从5月1日至10月1日,长达5个月共150天左右。
大部分商场采用全空气组合式港澳罗大仙正版点歌单机,分吊顶式和落地式,近年来由于甲方追求营业面积,大部分采用吊顶式港澳罗大仙正版点歌单新风机组,优点是不占用营业面积,缺点是不方便维修、噪声大。
为避免噪声过大,选用吊顶式机组一般风量不超过10000m/h。吊顶式港澳罗大仙正版点歌单新风机组可以直接在回风箱处增加新风管道,通向新风井或室外,新风口设新风阀调节新风量大小。新风阀一定要与回水管的阀门连锁,当回水管温度低于5℃时及时关闭新风阀,以免室外新风冻坏港澳罗大仙正版点歌单器的换热盘管。
随着变频多联机的发展,近几年来,商场末端采用变频多联机的也越来越多。其优点是开启时间长短随业主,可以准确计量业主的冷耗量、热耗量,有利于出租收费,缺点是投资高,需另加新风系统。
该商场1层超市、2~5层百货部分,采用吊顶式港澳罗大仙正版点歌单机组和新风机组,新风机组通过新风管道连接新风井和室外新风口,过渡季节尽量利用新风作为冷源,以达到调节室内温度的目的。冬季和夏季将新风调节到最小设计新风量,从而有利于节约能源。港澳罗大仙正版点歌单机组的表冷器采用六排管,夏季供回水温度7/12℃,冬季60℃/50℃。
6层采用变频多联机,主要为了冷热计量,内机为吊顶式四出风型,另设一套新风系统。室外机放在七层屋顶。7、8层设置计量表,末端采用风机盘管加新风系统,由风机盘管承担室内的冷热负荷。