17号参观了盐城中鹰黑森林样板间,基本状况是几套样板间在4楼,2楼布置风冷人泵机组、换热机组和新风机组,水管为临时,风管基本为永久,目前仅在样板层开通。
进屋整体效果不错,但冬季供暖本身就不该存在太大问题,而整个屋中基本看不到显示温度、湿度等运行工况的地方。粗略看下来,大概存在以下问题:
1、大部分风口离墙边太远,有些向房间内区靠近的趋势,可能是存在结构反梁的影响,但多数如此布置,既不美观,也相当于占用了室内人员区域,应该想办法予以处理。
2、从一套样板间出阳台再进的另一套样板间中,有一个卧室房间的新风口布置存在严重问题,不仅离墙面较远,而且就在门前,抛开影响使用问题,在技术上也是一个常识性错误,相当于该房间的新风才送入又立即从门上的回风口跑出去,也就是短路,导致门内向里的大部分区域实际上没有新风,存在死角,既降低用户使用的舒适度,也存在内区毛细管席在夏季运行时的结露风险。
3、房间回风没有采用门头消音回风器,而是在吊顶内外两侧开细长铝合金风口,相当于以毛细管形式掩饰传统港澳罗大仙正版点歌单形式的新衣上又开了补丁,不美观;在技术上,两个风口之间无法连接管道,只能分别以两边的吊顶密闭空间,而吊顶内的大部分区域会仍然处于不流通状态,长时间运行和不运行之间,会产生积尘和滋生菌藻风险、滴水风险以及隔音风险,实际上是中鹰高品质空气要求的一个倒退,也为今后大面积维护带来困难。
4、房间温控采用的是以前上海中鹰使用过的拨盘式温控器,从技术和使用上不存在问题,但就上海中鹰的使用状况来看,很多业主都要求更换为后来使用的带温度和湿度显示的液晶温控器,说明大多数人更倾向于使用更为直观的温控形式,同时也只用通过数值才能显示出高品质室内环境的真实状况,而拨盘式温控器更多地是体现出国外以冬季更关注热量以及操作便捷性的理念。
5、顶上的温湿度探测由先前的伸出两个耳朵变为一个盒状,功能不变,一个看起来不显眼,一个看起来质感可以但占地方,哪个好看更适宜装修风格,只能说是仁者见仁智者见智了。
6、分集水器放在卫生间吊顶内,这种方式适用于单户但系统,对于集中系统以后维护是个麻烦,住户更愿意在管井维护而不是在家里维护使生活受到影响,但在目前管井位置有限的情况下只能如此了。
在卫生间吊顶内集中回风,可以省管井,但实际上无法进行热回收,以后运行费用会高出很多,物业压力大。