毛细管网栅隐蔽抹灰施工可以采用手工抹灰或机械喷浆抹灰,应满足现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220和国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210中的相关规定。
毛细管网栅隐蔽机械喷浆抹灰应按以下顺序实施:
弹测抹灰基线及标筋→喷浆机外接电源、水源→喷浆机设备检查→准备喷浆粉料→喷浆机设备调试→料浆喷涂→铺设加强网格布→料浆找平→面层处理。
1、复查上道工序
1)复查毛细管网栅安装是否平整、牢固;
2)复查露点控制探头是否安装正确;
3)复查顶面灯孔、喷淋头孔、线头等是否预留正确,做临时封堵防护处理。
2、确定抹灰基线
弹测吊顶粉刷石膏抹灰完成面控制基线,设置抹灰标筋,标筋间距1.5m左右,筋宽30~50mm。
3、机械喷浆准备
1)确保喷浆机器料仓内清洁无杂物,接通喷浆机器电源、水源;
2)开动机器,确保机器运转正常,依据灰料调节水位高度;
3)调试机器,添加专用机械喷浆粉料;
4)打开喷嘴,调试料浆稠度。
4、机器喷涂
由顶棚一端开始,依次来回向另一端喷涂。
5、抹压网格布
用杠尺将首次喷涂的粉刷石膏刮平,用抹子搓毛后,在抹灰层初凝之前,绷紧网格布,用抹子压入抹灰层内,再次薄喷一层。网格布要尽量靠近表面。
6、面层找平:采用刮杠找平。
7、面层处理:待面层凝固后,喷适量水再行批刮,使面层美观、光滑。
8、设备清理
抹灰过程中清理的落地灰及修理过程中刮搓下来的料浆不得回收再使用。抹灰使用的工具和机械在作业完成后应及时清洗干净。
9、材料存放
粉刷石膏应存放在干燥的室内,严禁受潮,并挂牌标明材料名称,切勿用错。
注意事项
对于抹完粉刷石膏的部位,不得进行任何剔凿作业。应防止明水浸湿粉刷石膏部位。 |