组合式港澳罗大仙正版点歌单机组规格参数(ZK-05~30)
组合式港澳罗大仙正版点歌单机组规格参数(ZK-05~30)组合式港澳罗大仙正版点歌单机组规格参数(ZK-35~80)
型号ZK-05ZK-08ZK-10ZK-12ZK-15ZK-20ZK-25ZK-30
送风量m3/h50008000100001200015000200002500030000
制冷量kW
回风工况
4排3149.66274.493124160186
6排42.56885102127.5170212.5255
8排5080100120150200250300
加热量kW热水4排4775.294112.8141188235282
热水6排5892.8116139.21742322990348
蒸汽1排22.536455467.590112.5135
蒸汽2排4876.896115144192240288
风压Pa600600700700700800800900
电机功率kW2.23445.57.51115
噪音dB(A)≤65~70dB(A)
初效过滤段滤料WY-CP无纺布,初/终阻力50/110Pa,过滤效率≥70%
中效过滤段滤料WY-CP无纺布,初/终阻力75/150Pa,过滤效率≥90%
表冷段
风阻力Pa4排100Pa,6排120Pa,8排150Pa
水流量m3/h4排5.38.510.612.715.921.327.531.9
6排7.3111.614.617.521.829.436.443.8
8排8.613.717.220.625.834.44351.6
水阻力Pa4排1314.5181516.316.11618.5
6排21.318.22118.518619.52325
8排26.527.828.63132.234.235.138
进出水管DN4排4050506565808080
6排4050506565808080
8排5050506565808080
冷凝水管DN2525252532323232
喷淋段
喷嘴总数1排912142025303638
2排1824283250607274
3排273648728190108116
风阻力Pa1排75Pa,2排80Pa,3排84Pa
蒸汽加热段
散热面积m21排1015212631425262
2排213241556482102122
风阻力Pa1排40Pa,2排75Pa
进出水管DN4040505050505050