[热水] 热水小时变化系数Kh值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-23 18:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水小时变化系数Kh值《建筑给排水设计规范》GB50015-2010
类别热水定额使用数目Kh
住宅60~100100~60004.8~2.75
别墅70~110100~60004.21~2.47
酒店式公寓80~100150~12004.00~2.58
宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)40~80150~12004.80~3.20
招待所、培训中心、普通旅馆25~50,40~60,50~80,60~100150~12003.84~3.00
宾馆120~160150~12003.33~2.60
医院60~100,70~130,110~200,100~16050~10003.63~2.56
幼儿园、托儿所20~4050~10004.80~3.20
养老院50~7050~10003.20~2.74
1、用水定额高、使用人(床)数多时取低值,反之取高值。
2、小于等于下限时取下限值,大于等于上限时取上限值,中间值内插法求得。
3、设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑,Kh可按本规范给水小时变化系数选值。