[施工] 地埋管换热系统试压冲洗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-31 12:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

地源热泵系统包括地源热泵机房系统和地埋管换热系统。地埋管换热系统的施工属掩蔽工程,为保证施工质量,应分阶段进行水压试验,通常需要在换热管下管前、下管后并回填前、水平管掩蔽前、系统全部安装完毕后进行四次水压试验。更多相关资料详地源热泵系统设计资料汇集

试压方法
水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏。

试验压力
当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。

第一次水压试验
竖直埋管换热系统,在换热器插人钻孔前,应做第一次水压试验。
试压时,升压至试验压力,稳压至少15min,稳压后压力降不大于3%、且无泄漏现象为合格。试压合格后,将换热器管道密封,在有压状态下插人钻孔,完成灌浆之后保压lh。
水平埋管换热器系统,在换热器放人沟槽前,应做第一次水压试验。试压时,升压至试验压力,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%、且无泄漏现象为合格。

第二次水压试验
竖直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后、回填前应进行第二次水压试验。试压时,在试验压力下稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。

第三次水压试验
环路集管与机房分集水器连接完成后、回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下稳压至少2h,且无泄漏现象。

第四次水压试验
地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气、回填完成后,应进行第四次水压试验。试压时,在试验压力下稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%为合格。

管道冲洗
管道分段试压合格后应对整条管道进行冲洗。冲洗水应清洁,浊度应小于5NTU,冲洗流速应大于1.0m/s,直到冲洗水的排放水与进水的浊度一致为止。