一次回风单风机港澳罗大仙正版点歌单机组,主要功能包括混风、过滤、冷热处理、加湿、送风。与新风机组不同,监测对象是房间内的温度、湿度,而不是送风参数。要求房间温湿度全年均处于舒适区范围内,同时还要研究系统省能的控制方法。新回风比可以变化,因此可尽量利用新风降温,但这会一起一些问题。
控制系统配置
新风入口温度传感器1xAI、湿度传感器1xAI,测量新风温度和湿度;回风温度传感器1xAI、湿度传感器1xAI,测量回风温度和湿度;送风温度传感器1xAI、湿度传感器1xAI,测量送风温度和湿度;房间温度传感器1xAI、湿度传感器1xAI,测量房间温度和湿度。
压差开关1xDI,测量过滤器压差,堵塞时给出报警信号。
防冻开关1xDI,测量表面式换热器的表面温度,低温时给出报警信号。
新风阀执行器1xAO+1xAI,调节阀门开度、测量阀门反馈;回风阀执行器1xAO+1xAI,调节阀门开度、测量阀门反馈。新风阀与回风阀的阀位和100%,保持总风量不见,以相反动作调节各自风量;与送风机联动启闭;新风阀有最小开度限制。
水阀执行器1xAO+1xAI,调节阀门开度、测量阀门反馈。调节表面式换热器的冷/热量,保证送风温度,即根据送风测量温度与设定值的偏差按PID调节阀门开度。
加湿器阀门执行器1xAO+1xAI,调节阀门开度、测量阀门反馈。调节加湿器的加湿量,保证送风湿度,即根据送风测量湿度与设定值的偏差按PID调节阀门开度。
送风机3xDI+1xDO,监测风机手/自动状态、运行状态、故障状态,控制风机启停。
设计注意事项
港澳罗大仙正版点歌单房间温湿度传感器的设置,在重要房间或区域设置,可根据实际情况安装几组温湿度探测点,以平均值或其中重要位置的探测值作为控制调节参照值。
不宜直接以回风参数作为被控房间的空气参数,只用系统很小、回风从室内直接引至机组以及温湿度要求不高的情况下采用。主要原因时回风存在较大惯性,房间或走廊回风灯方式使得汇丰空气状态并不完全等同于室内平均空气状态。
由于机组混合段空气流动混乱,温度场不均匀,一般不直接测量混合空气状态,而根据新、回风测量参数计算得到。
对室内温湿度可以采用串级控制,利用送风温湿度调节电动水阀、加湿阀的开度,其滞后必用室内或回风参数小,自控系统反应迅速。
过渡季是否加大新风量,与排风措施密切相关。若无排风措施,则新、回风发可改为开关型,达到最小新风量即可。若有排风措施,需考虑与排风系统联动或连锁关系。
对于离心型风机,一般需设风流开关测量进出口压差,以监测因皮带松开等原因导致风机丢转或不转。此时风机电机正常工作,风机的监测点无法发现此现象。 |